Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 1502|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

制冷设备維修打压、檢漏與査堵

[複製鏈接]

948

主題

948

帖子

2862

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
2862
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2024-12-10 18:05:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在制冷體系維修進程中,不管制冷剂的泄露仍是其他妨碍缘由引發改換制冷體系元器件時,對體系和焊點都要打压、保压、檢漏與查堵。

1、打压

空调器的打压法子重要有氮氣打压和制冷剂打压。由于氮氣和制冷剂中都不含有水份,不容易焚烧,無腐化性,使@历%n5359%時對體%yFoP5%系@干燥结果杰出,且比力平安。若是用氛围打压,因為氛围中的水台北當舖,份含量较大,氛围進入體系後,就會在管道内壁構成一层水露,影响空调器的正常事情 (冰堵)。

一、氮氣打压

氮氣钢瓶内的压力很高,使历時需接减压器,减压器的出口接耐压胶管,胶管的另外一端與三通补缀阀毗連,三通补缀阀與空调器的三通截止阀毗連。各連接收接好後,開启氮氣钢瓶阀,邊调理减压器的手動调理杆(顺時针)邊察看减压表的示数,當示数為1MPa時,開启三通补缀阀使氮氣進入制冷體系。當三通补缀阀上的压力暗示数為1.2MPa時,封闭三通补缀阀。最後封闭氮氣钢瓶阀,行将减压器的手動调理杆逆時针旋回原位。拆掉各連接收,打压终了。空调器采纳氮氣打压時,充入压力一般不要跨越1~1.2MPa (高血糖治療藥品,10~12kgf/c m2)。

二、制冷剂打压

制冷剂打压,檢漏结果好,但本錢高。打压操作法子同氮氣打压。采纳制冷剂打压時,充入压力一般不要跨越0.2 -0.4MPa (2~4kgf/cm2)。

2、檢漏

一、漏氟、缺氟的征象與缘由

缺氟是因為泄露引發的,是空调器、電冰箱廣泛存在的一種妨碍。缺氟的果断法子、防备辦法及維修操作,是維修职員一項重要的职業技術,也是空调器、電冰箱用户廣泛存眷的一個實際問题。

空调器紧缩機持续運轉30min後,若制冷體系缺氟,會呈現下述征象。

(1) 氣管阀門發干,用手触摸没有较着的凉感。

其缘由是制冷剂不足致使蒸發器内的沸腾闭幕點提早,使该阀的制冷剂過热度增大,阀門的温度升高,大于室外氛围的露點温度。

(2) 液管阀門结霜。

其缘由是缺氟致使液管内压力降低,沸點低落,使阀門温度低于冰點。

(3) 打開室内機面板,取下過滤網,可發明只有部門蒸發器结露或结霜。

其缘由是因為制冷剂不足,仅仅使部門蒸發器產生了沸腾吸热,使制冰脸积响應减小。

(4) 室外機排風没有热感。

其缘由是制冷剂不足致使冷凝压力、冷凝温度都低落,排風湿度也随之低落。

(5) 排水软管排水断断续续或底子不排水。

其缘由是蒸發器制冰脸积减小,结露面积也减小,固结水量低落。

(6) 室外機氣、液阀門有油污,有油污就有泄露。

其缘由是制冷剂與冷冻油有必定的互溶性,氟從漏點逸出落後入大氣中,而油附着在漏點四周。

(7) 丈量空调器的事情電流小于額定電流。

其缘由是制冷剂不足而使紧缩機事情负荷减 小,電流降低。

(8) 從室外機充氟口丈量的压力低于0. 45MPa。

其缘由是制冷剂不足致使蒸發压力降低。此外,室外機任何一個阀門结霜都属于不正常征象;只有液管阀門结霜,阐明缺氟紧张;只有氣管阀門结霜,阐明稍微缺氟或情况温渡過低;两個阀門都结霜,阐明體系有二次節省征象。

檢漏的法子不少,要按照详细环境和前提决议一種或几種法子,才能便利、快速、正确地找到泄露點。通馬桶,

檢漏的重要部位:紧缩機的吸、排氣管的焊接處;蒸發器、冷凝器的小弯頭、收支管和各支管焊接部,如干燥過滤器、截止阀遍地、電磁四通阀、分派器、储液罐等毗連處。

二、直觀目測檢漏

當R22有泄露時,冷冻油也會排泄或滴出。應用這一特征,用目測或手摸有没有油污的法子,可以果断该處有没有泄露。當泄露较少,用手指触摸不较着時,可戴上赤手套或用白纸接触可疑處, 也能査到泄露處。

發明制冷體系某處有油迹時,此處可能為渗漏點。直觀目測檢漏简洁易行,没有本錢,但有很大缺點, 除非體系有忽然断裂的大漏點,而且體系泄露的是液态有色介質,不然目測檢漏没法定位,由于凡是渗漏 的處所很是渺小,并且空调器自己有不少部位几近看不到。

三、洗涤灵液、番笕水檢漏

家庭厨房用的洗涤灵液用水略加稀释,就成為空调減肥飲料,器管道檢漏用的檢漏液。

番笕水也可成為檢漏液。把番笕块切成薄片,浸泡在热水中,不竭搅拌使其熔化。番笕水冷却後固结成稠厚的、浅黄色溶液便可利用。

檢漏時,用小毛刷或手指蘸上洗涤灵液或番笕水,放在要查抄的體系各部位,并细心察看。若是被檢部位呈現白色泡沫或有氣泡不竭增大,則阐明该處有泄露發生。

洗涤灵液、番笕水檢漏的法子简略易行,一般維修职員都常采纳此法举行檢漏。

四、氮氣水檢漏

此法經常使用于紧缩機(注重接線端子應有防水庇護)、蒸發器、冷凝器等零部件的檢漏。其法子是:對蒸發器應充入0. 8MPa氮氣,對冷凝器應充入1.9MPa氮氣(對付热泵型空调器, 二者均應充入1.9MPa氮氣),浸入50度摆布的温水中,细心察看有没有氣泡產生。利用温水的目標在于低落水的概况张力,由于水的温度越低,概况张力越大,细小的渗漏就不克不及檢測出来。檢漏园地應光芒充沛,水面安静。察看時候應很多于30s,工件最佳浸入水面20cm如下。

應注重檢漏用的水份輕易進入體系,致使體系内的質料遭到腐化,同時高压氣體也有可能 對體系造成更大的侵害,浸水檢漏後的部件應烘干處置後方可举行补焊。

五、電子檢漏

用探頭對着有可能渗漏的處所挪動,當檢漏装配發出警報時,即表白此處有大量的泄露。

六、荧光檢漏

荧光檢漏是操纵荧光檢漏剂在紫外檢漏灯照耀下會發出豁亮的黄绿光的道理,對制冷體系中的制冷剂渗漏举行檢測的。在使历時,只需将荧光剂按必定比例参加到體系中,體系運行20min後戴上專用眼镜,用檢漏灯照耀體系的外部,泄露處将呈黄色荧光。荧光檢漏的长處是定位正确,渗漏點可以直接用眼睛看到,并且利用简略,携带便利。

七、充压檢漏

制冷體系已补缀焊接後,在充注制冷剂前先充入1.5MPa氮氣,封闭三通檢驗阀(阀自己不克不及漏氣)。12小時後若表压没有降低,則阐明已修复的制冷體系不漏。若表压降低,則阐明存在泄露,再釆用番笕水檢漏法檢漏。

3、查堵

毛细管常见的妨碍征象有脏堵、冰堵與结蜡等,干燥過滤器常见的妨碍征象有脏堵、冰堵等。

一、毛细管脏堵

毛细管脏堵的檢査與果断:

(1) 紧缩機的加液工藝管上装接一只三通檢驗阀。

(2) 启動紧缩機,運轉一段時候後,若低压一向保持在0Pa的位置,阐明毛细管可能處于半脏堵状况;若為真空,多是彻底脏堵,應做進一步查抄。此時紧缩機運轉有烦闷声。

(3) 停轉紧缩機後,若压力均衡很慢,需十分钟或半小時以上,阐明毛细管脏堵。脏堵位置一般在干燥過滤器與毛细管接頭處。若将毛细管與干燥過滤器毗連處剪断,制冷剂喷出增高神器,,便可以果断毛细管脏堵。

小诀窍:毛细管脏堵無同内径、同长度毛细管怎样辦?

(1) 可用退火的法子将脏物烧化,然後打压吹氣使之通顺。

(2) 也可将毛细管焊在干净的管路中,用汽油或四氯化碳冲刷,冲刷後的毛细管必需举行抽真空干燥處置後方可以使用。

二、 毛细管冰堵

(1) 毛细管冰堵的查抄與果断。

毛细管冰堵,大多產生在重建或正在維修的體系中,多因制冷體系真空處置不良,體系内含水量過大或是制冷剂自己含水量超標等缘由酿成的。冰堵多数產生在毛细管的出口端。當液體系體例冷剂由毛细管到蒸發器蒸發時,體积大大膨胀,酿成氣态,大量吸取热量。這時候,蒸發温度可到達-5℃摆布,體系内的微量水份随制冷剂轮回到毛细管出口端時就冻结成冰。因為制冷剂不竭轮回,结成的冰體积逐步增大,到必定水平就将毛细管彻底梗塞。

果断法子:接通電源,紧缩機启動運行後,蒸發器结霜,冷凝器發烧,跟着“冰堵”構成, 蒸發器霜全数化光,紧缩機運行有烦闷声,吹進室内没有寒氣。停機後,用热毛巾屡次包住毛细管進蒸發器的進口處,因為冰堵處熔化後而能听到管道畅達的制冷剂活動声,启動紧缩機後,蒸發器又起頭结霜,紧缩機運行一段時候後,又會發生上述环境,這便可以果断毛细管冰堵。

(2) 毛细管冰堵的解除。

肯定毛细管冰堵後,先将制冷體系内制冷剂放掉,從新举行真空干燥處置。對制冷體系的重要部件——蒸發器房屋二胎, 、冷凝器举行一次洗濯處置。

在從新毗連制冷體系時,改換利用新的干燥過滤器。若没有新的干燥過滤器,可将拆下的干燥過滤器,倒出内里装的份子筛,把過滤器内壁用汽油或四氯化碳冲刷,并颠末干燥處置後利用。

如果因為制冷剂自己含水量過大而構成冰堵,可在制冷剂钢瓶出口處加一干燥過滤器,使得制冷剂在充注時水份即被吸取。

油堵與冰堵固然一样表示為紧缩機的低压吸氣压力大幅度降低,但仍有必定的原則。制冷體系油堵時,绝大部門是半堵状况,制冷剂活動不顺畅,一般不會呈現冰堵時所呈現的周期性的结霜、化霜征象。當轉到制热状况時,電磁換向阀事情,使制冷剂的活動標的目的產生變革,毛细管中的油蜡状物資有可能被開機刹時的打击力反標的目的带走,管路會临時通顺,使體系能正常 制热。

三、毛细管结蜡

(1) 毛细管结蜡的查抄與果断。

因R22與冷冻油有共溶性,經多年的轮回,R22中含有 必定比例的冷冻油,油中的蜡组分在低温下析出,在制冷轮回進程中,蜡组分就要逐步沉积于温度很低的毛细管出口内壁上,毛细管内径變小,流阻增大,從而致使制冷機能降低。

對利用多年的空调器,若在運行時,蒸發器温度偏高,冷凝器温度偏低,而又排除制冷剂微漏和紧缩機效力差的缘由,一般就是因為毛细管“结蜡”所引發的妨碍。

(2) 毛细管结蜡的解除。

對结蜡毛细管的补缀,可以使用高压枪解除,操纵一带柱的丝杠将冷冻油加压至2MPa,将结蜡断根掉。也可用改換新毛细管的法子。

四、干燥過滤器脏堵

(1)干燥過滤器脏堵的檢査與果断。

干燥過滤器“脏堵”是因為制冷體系焊接不良使管内壁發生氧化皮脱落、紧缩機持久運轉引發機器磨损而發生杂質或制冷體系在组装焊接以前未洗濯清洁等缘由酿成的。其“脏堵”妨碍征象為干燥過滤概况發冷、凝露或结霜,致使向蒸發器供應的制冷剂不足或导致制冷剂不克不及轮回制冷。

干燥過滤器脏堵的果断法子:紧缩機启動運行一段時候後,冷凝器不热,無寒氣吹出,手摸干燥過滤器,發冷、凝露或结霜,紧缩機發出烦闷過负荷声。為進一步證明干燥過滤器“脏堵”,可将毛细管在挨近干燥過滤器處剪断,若無制冷剂喷出或喷出压力不大,阐明“脏堵”。這時候若是用管子割刀在冷凝器管與干燥過滤器相接四周割出一條小缝,制冷剂就會喷射出来。此時,要出格注重平安,避免制冷剂喷射伤人。

(2)干燥過滤器脏堵的解除。

干燥過滤器脏堵後,渐渐切断冷凝器與干燥過滤器毗連處 (避免制冷剂喷射伤人),再剪断毛细管,拆下干燥過滤器。因干燥過滤器补缀比力坚苦,一 般采纳改換新的干燥過滤器為宜。在改換干燥過滤器前,最佳對蒸發器和冷凝器举行一次洗濯。

泄露和梗塞的區分果断:泄露處补漏,抽真空,從新充注制冷剂後,空调器便可规复制冷结果;若是是梗塞,即便加氟,空调仍不克不及制冷,压力也不正常。

想领會更多出色内容,快来存眷莳花家的制冷人
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|全省電器維修服務站論壇  

基隆票貼, 消炎止痛牙粉, 牙齒美白牙膏, 竹北當舖, 中古沖床, 中古機械買賣, 堆高機, 支票借款, 堆高機, 未上市, 當舖, 汽車借款, 未上市, 滑鼠墊, 悠遊卡套, 未上市, 荷重元, Force Sensor, load cell, 水彩, 畫室, 素描, 冰淇淋機, 綿綿冰機, 抽脂減肥, 泌尿專科, 新聞報導, 澎湖旅行社, 高雄服務站,

GMT+8, 2026-10-21 05:57 , Processed in 0.007105 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表